比如钢护筒~一共50根灌注桩,护筒拔出后可以重复使用吗?还是每一根灌注桩都要计算护筒的量?
另外请问一根桩要一般要下多少根监测管啊?每检测管长度是按该灌注桩的桩长计算吗?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-6 21:14:50提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在工作吐槽专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1353
你好:护筒拔出后可以重复使用,因为各地的定额规则不同,需要看一下当地的定额规则,湖北是不用单独计算的包括在定额子目里面,作为周转材料的,一根桩要一般要下多少根监测管是需要按照设计要求的,每检测管长度是按该灌注桩的桩长计算【不是,需要按照定额规则,湖北是按照自然地面至桩底加500mm】
1090
一、可以重复使用的。二、不用每根桩计算一次的。三、监测管按设计图要求布置。四,长度具体看设计图要求。
1441
1、钢护筒是重复使用;2、看当地的定额是否计入摊销或计每桩埋设钢护筒量;3、监测管埋设看图纸的说明和桩的设计验收规范,一般不少于桩总数量10%; 4、检测管长度=按灌注桩的钻孔长度 0.5米。