想请问梁(2C12);2E22(-2)/4E25是什么意思?广联达要怎么设置?我这样设置的显示不对,问题在哪里啊? 微信图片_20200405172512.png 2.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 17:50:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习案例专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-4-5 17:50:03 | 显示全部楼层

-2意思是有2根钢筋不伸入支座。


目前广联达只能在平法表格中以原位标注的形式,输入这种表达方式,

在构件这里不能直接输入。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1064
发表于 2020-4-5 17:50:03 | 显示全部楼层

2E22(-2)/4E25就是两排钢筋,就是这样输入的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
 楼主| 发表于 2020-4-5 17:50:03 | 显示全部楼层

对于有不伸入支座钢筋信息的集中标注,目前软件只能是在原位标注识别时的“下部钢筋”里输入。


2.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-4-5 17:50:03 | 显示全部楼层

(2C12)是上部架立筋,与支座筋搭接计算。

2E22(-2)/4E25是下部筋两排布置,上排2E22(-2)不进入支座/下排4E25

输入时要用英文括号输入。