请问这种AL 的也算基础联系梁还是重新建立暗梁

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-4-5 10:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

2CW(1GP[6T058L_F9ZH[{J1.png

这是在地梁图里面

2020-02-27 20:04:37 补充

]MQM85OH30B3HA{(4BUW0_P.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:05:42提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-4-5 10:05:42 | 显示全部楼层

重新建立暗梁

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2020-4-5 10:05:42 | 显示全部楼层

你好:截图大一点。【暗梁是不计算混凝土的】,用基础梁定义。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1064
发表于 2020-4-5 10:05:42 | 显示全部楼层

要重新建立暗梁。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1464

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1464
发表于 2020-4-5 10:05:42 | 显示全部楼层

请问这种AL 的也算基础联系梁还是重新建立暗梁?

答:按基础梁定义、画图!

回复