豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5878|回复: 0

关于跨版受力筋和面筋重叠布置,是否可以重叠布置。

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1565

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1565
发表于 2020-4-5 10:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

如下图,说明中已经布置了双层双向钢筋,图中通常上铁、按照跨板受力筋布置的话,就跟面筋重叠了,这种如何处理? 1.jpg 2.jpg

2020-02-28 13:40:44 补充

360截图20200228133943250.jpg

附加上铁,这段钢筋要如何布置,按负筋布置么。


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:04:41提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

601

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
601
发表于 2020-4-5 10:04:41 | 显示全部楼层

这个就是借用面筋延伸出来的

没有配筋信息,只是伸出长度

此方向的面筋用跨板受力筋布置

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1552

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1552
发表于 2020-4-5 10:04:41 | 显示全部楼层

这是设计要求,按设计布置双层双向及跨板钢筋或负筋。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

601

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
601
发表于 2020-4-5 10:04:41 | 显示全部楼层

不用处理,忽略提示

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1083

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1083
发表于 2020-4-5 10:04:41 | 显示全部楼层

你好:跨板受力钢筋是代替板面同一方向的钢筋,不能重复布置。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-5 04:40 , Processed in 0.507554 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表