想问一下图中的栏板高度算是1.2m还是1.7m呢,是不是应该套墙的项目?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

想问一下图中的栏板高度算是1.2m还是1.7m呢,是不是应该套墙的项目?

QQ图片20200229100557.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:03:16提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在其他下载专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层

挑檐、天沟壁高度在400mm以内时,执行挑檐项目;挑檐、天沟壁高度在400mm以外时,按全高执行栏板项目。按1700mm计。


image.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1462

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1462
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层

你好:因为各地的定额规则不同,需要看一下当地的定额规则。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1084

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1084
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层

墙体

应该算是墙体了

都1200高了

算墙体底标高层底标高-0.5开始,算1700高

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

603

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
603
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层

答:上下部都执行栏板定额。(要分两次浇注。)

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1048

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1048
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层

是1700,可以执行栏板子目。但是看看墙身大样1200以上如果有其它构件,就要执行剪力墙定额。仔细看看图纸。