豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2638|回复: 0

关于人防楼板的配筋问题:请问人防楼板是否必须要按双层双向布置?有相关文件说明?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1214

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1214
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png image.png

图纸中负二层并未注明双层双向布置

2020-02-29 11:30:22 补充

但是在负一层又有注明双层双向

image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:03:16提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习案例专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1591

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1591
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层

人防需要双层配筋,并按要求,设置拉筋。图纸如果没有明确的话,请设计人员明确。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1302

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1302
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层

人防板250的厚度应该是双层双向配筋,双层配筋之间一般有拉钩,可仔细看一下平面配筋图,要不上传平面配筋图看一下?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1214

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1214
 楼主| 发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层

你好:这是设计规范要求的,图纸中负二层并未注明双层双向布置是否为非人防区。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1552

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1552
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层

是的,人防顶板配筋通常是双层双向布置,但具体要根据设计文件要求,必竟设计文件是结算依据,人防设计总说明或单项设计说明有详细说明,负二层跟地下室顶板是不一样,负二层只是楼层板,根据设计图纸要求布置即可,

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-5 07:18 , Processed in 0.021526 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表