请问在钢结构中,梁顶标高平齐板底,那么砌体墙标高是按板底标高还是梁底标高设置呢。


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:02:21提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1558

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1558
发表于 2020-4-5 10:02:21 | 显示全部楼层

按板底标高,因为墙宽可能性比钢梁要宽。如果是同宽时,到梁底。具体看设计图要求。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1558

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1558
发表于 2020-4-5 10:02:21 | 显示全部楼层

梁是混凝土梁还是钢梁?

混凝土梁,墙体可以设置梁顶标高,会自动扣减

如果是钢梁,就设置墙体顶标高:梁 底标高

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2020-4-5 10:02:21 | 显示全部楼层

你好:后砌墙顶标高是钢结构的梁底