豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2244|回复: 0

[求助]像这样的消防线该采用哪种敷设方式?图纸上只给出了下图这样的信息,备注没有写要哪种

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1565

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1565
发表于 2020-4-4 16:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

像这样的消防线该采用哪种敷设方式?图纸上只给出了下图这样的信息,备注没有写要哪种

QQ图片20200404140931.png

温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-4 16:50:11提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在工作分享专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1349

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1349
发表于 2020-4-4 16:50:11 | 显示全部楼层

穿 管或走桥架,线后面写了

第一个PVC20-CC/WC就是穿20的PVC管,沿顶板或沿墙暗敷。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1462

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1462
发表于 2020-4-4 16:50:11 | 显示全部楼层

图中给了敷设方式

需要依据现场情况掌握

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1565

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1565
 楼主| 发表于 2020-4-4 16:50:11 | 显示全部楼层

你好,基本上都是走顶板暗敷设,特殊的明敷设,刷防火漆

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-20 13:41 , Processed in 0.016747 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表