[求助]砌体中的通长筋怎么布置

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1464

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1464
发表于 2020-4-4 10:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

麻烦问一下啊,那个6c25是砌体里的,在广联达里面怎么布置呢,在砌体加筋里面吗?还是在别的地方?还有就是那个c14@150应该是填写几排呢(问个体外话,c14@150那个实际中是只有那六根通长筋呢,还是说这只是一个示意图,实际中是按照150间距布满的,远远大于六根) X~K1GEL5JEFS%Z$2(3B9E4H.png @BSBB]7HJ%L)P4N8NDK6XC3.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-4 10:47:19提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习案例专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1807

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1807
发表于 2020-4-4 10:47:19 | 显示全部楼层

你这是剪力墙

6c25是要用暗梁输入的,注意取消暗梁箍筋

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2020-4-4 10:47:19 | 显示全部楼层

通长筋不用在砌体加筋里定义,在定义砌体墙里,有砌体通长筋的定义的位置

砌体墙的砌体通长筋需要在砌体墙的属性中输入,输入格式:排数 基本 直径 @ 间距。如图:

image.png


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-4-4 10:47:19 | 显示全部楼层

你好: 剪力墙垂直附加钢筋1.png