麻烦问一下啊,那个6c25是砌体里的,在广联达里面怎么布置呢,在砌体加筋里面吗?还是在别的地方?还有就是那个c14@150应该是填写几排呢(问个体外话,c14@150那个实际中是只有那六根通长筋呢,还是说这只是一个示意图,实际中是按照150间距布满的,远远大于六根)
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-4 10:47:19提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习案例专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1810
你这是剪力墙
6c25是要用暗梁输入的,注意取消暗梁箍筋
1298
通长筋不用在砌体加筋里定义,在定义砌体墙里,有砌体通长筋的定义的位置
砌体墙的砌体通长筋需要在砌体墙的属性中输入,输入格式:排数 基本 直径 @ 间距。如图: