image.png

需要用端子板外部接线吗

是不是配电箱有电线都需要


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-4 09:20:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在参考资料专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-4 09:20:02 | 显示全部楼层

是的,需要端子板外部接线。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1803

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1803
发表于 2020-4-4 09:20:02 | 显示全部楼层

答:外部接线是相对于配电箱内部接线的,配电箱内部接线是成品是已经完成,这里只计的是配电箱外部接线。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-4-4 09:20:02 | 显示全部楼层

配电箱整体计算不需要计算端子板外部接线

接线用的螺丝、卡子等零件叫做端子,把若干个端子集中在一处,按不同功用排列在一个平板上,这个板就叫端子板。端子板是方便接线用的,一般配有标签,可以使设备与外部的连接情况一目了然。 配电箱的电源进线不属于端子板外接线,配电箱内的接线(每个元件之间的连接线)要计算端子板外接线工程量,因为配电箱安装定额中不含该项工程量。 1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。3、接线端子的材质必须与导线材质相同。4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。注意:如果是电缆是有端子的,算一次有端子外部接线,但是如果算了焊(压)接线端子之后就不得在计算有线端子结算。