大家打扰了,我想问一下,如下图所示,该梁的集中标注是A8@100/200(4),但在原位标注有明显分出A8@100(4)的长度,那我为该跨箍筋标注的方法是先量出长度,然后标注:A8@200(4)[5850];A8@100(4)[2200]请问这样标注是否合理? image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-3 21:18:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在综合资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-4-3 21:18:04 | 显示全部楼层

你好:按长度、间距定义

一跨梁箍筋的加密长度不同时的做法.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2020-4-3 21:18:04 | 显示全部楼层

需要计算出来原位标注长度,输入在中括号内

梁加密区不同的布置.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-4-3 21:18:04 | 显示全部楼层

你好: 箍筋输入方法.png