豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2422|回复: 0

[求助]井字次梁箍筋加密区间怎样调整

[复制链接]

0

主题

0

帖子

927

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
927
发表于 2020-4-3 08:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png

各位老师好!如上图红圈内所示的次梁箍筋加密区间标注,我该如何设置,谢谢!


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-3 08:00:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业论文专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1555

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1555
发表于 2020-4-3 08:00:02 | 显示全部楼层

可以用C8@100(2)[2000];C8@200(2)[2000];C8@100(2)[2000],中括号里数据是箍筋布置距离。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1593

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1593
发表于 2020-4-3 08:00:02 | 显示全部楼层

你好:在英文状态下按不同的长度来定义箍筋,如C8-100(2)[1500];C8-200(2)[3600];C8-150(2)[2450]。这里的长度我是随意输入的,你要按你图纸长度输入。

一跨梁箍筋的加密长度不同时的做法.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2020-4-3 08:00:02 | 显示全部楼层

在画上次梁时,把次梁设置支座.原位标注时,次梁对应的跨中输入箍筋间距即可.