豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1835|回复: 0

[求助]住宅楼的电气,套了送配电调试还需要套事故照明切换调试吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1085

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1085
发表于 2020-4-2 20:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

正常的住宅楼工程,套了送配电系统调试后,图纸中有像潜污泵配电箱和风机配电箱等这种双电源的配电箱,还能不能再另外套一个事故照明切换调试或者双电源互投 这类的调试吗???


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-2 20:20:29提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-4-2 20:20:29 | 显示全部楼层

需要调试的,送配电系统调试是整体调试,事故照明切换调试或者双电源互投是单个调试的,都要调试的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2020-4-2 20:20:29 | 显示全部楼层

不需要套了,送配电调试包含了,

事故照明切换指的交直流电源切换,互投就不更不用了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-4-2 20:20:29 | 显示全部楼层

各是各的调试,系统调试前,先要做双电源照明箱的《事故照明切换调试》和双电源动力箱的《双电源互投装置调试》;合格后,才能做送配电系统调试。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

答:一般的一个楼套用一次送配电装置调试就好了

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 18:25 , Processed in 0.020196 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表