豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3148|回复: 0

[求助]筏板节点钢筋处理

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1345

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1345
发表于 2020-4-2 20:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

求教大神:如图所示的基础,我采用筏板变截面处理的高差,但是两个箭头所指的钢筋直径、大小不一样,该怎么处理??我试过用集水坑布置,集水坑能处理底面和侧面的不同,但是两侧与其他筏板相接的位置钢筋不能直锚过去(集水坑底部两侧与相接筏板是相同标高)。。。


111.png 222.png 333.png

2020-03-10 22:06:18 补充

箭头所指的钢筋直径、间距不一样。


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-2 20:09:11提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2020-4-2 20:09:11 | 显示全部楼层

你好:按照c18@150设置,计算完成后,在编辑钢筋时候将侧面C18@150的钢筋直径更改为C14,然后修改根数,锁定构件。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

603

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
603
发表于 2020-4-2 20:09:11 | 显示全部楼层

就采用筏板变截面处理,那两根C14钢筋,在钢筋编辑表格当中修改,然后锁定构件

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-4-2 20:09:11 | 显示全部楼层

定义好筏板基础的边坡后,对应不同的纵筋范围的进行分割,这样就可以在相应的部位布置纵向钢筋。