[求助]Φ12镀锌圆钢作接闪器,支起150,间距1000,转角处500.这个应该怎么算?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1345

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1345
发表于 2020-4-2 12:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

Φ12镀锌圆钢作接闪器,支起150,间距1000,转角处500.这个工程量应该怎么算?还有单位 QQ浏览器截图20200401220856.png 单位


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-2 12:10:16提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在综合资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1062

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1062
发表于 2020-4-2 12:10:16 | 显示全部楼层

支架无需计算,避雷网定额包含了,

你需要计算避雷网的工程量即可

按延长米计算的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1476

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1476
发表于 2020-4-2 12:10:16 | 显示全部楼层

Φ12镀锌圆钢作接闪器,支起150,间距1000,转角处500.这个工程量应该怎么算?还有单位

防雷带按延长米计算,不需要计算支架的工程量,支架工程量是含在定额材料当中了,所以只计算图示尺寸的长度即可,单位米 image.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1345

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1345
 楼主| 发表于 2020-4-2 12:10:16 | 显示全部楼层

这是避雷网,计算水平长度,套避雷网的子目,支架在子目已考虑。