豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3369|回复: 0

[求助]这个墙下无梁处是什么意思

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2020-4-1 20:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

这个墙下无梁处是什么意思

image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-1 20:47:51提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1803

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1803
发表于 2020-4-1 20:47:51 | 显示全部楼层

就是说一道墙的下方没有梁,是在板上面砌筑的,这样就在板内加设2c12的钢筋,也就是相当于加设了一道暗梁,这个钢筋可以用没有箍筋的暗梁处理,也可以用楼层板带定义布置

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-4-1 20:47:51 | 显示全部楼层

就是在上层建筑中,在墙体的下方没有梁,此时需要在板内设置2根12的钢筋加强

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-1 20:47:51 | 显示全部楼层

就是在楼层中的所砌墙体下没有梁时,在板内增加的钢筋与板增强的作用。

那么软件就可以用板带定义布置,宽度是墙的厚度,厚度就是板的厚度。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1555

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1555
发表于 2020-4-1 20:47:51 | 显示全部楼层

这是说明墙底部没有梁的情况下在其墙底部的板底设置2C12@100的加强钢筋

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-4-1 20:47:51 | 显示全部楼层

就是你在板的上面(该处没有梁)砌筑墙体,就需要加设这个加强筋

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-20 13:35 , Processed in 0.016700 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表