(一)砌体填充墙与砼墙、柱、梁连接应符合下列要求:
1.砌体墙顶应与梁或板密切结合。
2.当砌体墙的水平长度大于5m时,应在砌体墙中部加设钢筋混凝土构造柱使相邻两构造柱间砌体墙长度不大于5m,同时砌体墙顶与梁应有拉结,梁与砌体用2{6钢筋连结,该钢筋沿砼梁长度每隔500mm预埋,锚入砼梁内300,外伸1000.
3.高度大于4m的200厚砌体墙或大于3m的1100厚砌体墙,需在墙半高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋砼水平联系梁,截面尺寸取 b*h=墙厚*200,纵筋上下各2}12,箍筋{6@200,钢筋锚入两端的混凝土柱或墙。
水平联系梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置。
您好,图纸说(上段文字)砌体墙的钢筋到底应该怎么布?求具体教程!!!
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-31 22:10:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1069
教程咱就没有的。
2、至于墙顶与梁的拉结筋,这是可以在砌体墙属性的其它钢筋里编辑;
3、用圈梁定义布置。
610
答;构造柱和系梁(圈梁)说的很明白了。比较少见的现场也很少施工的,就是结构梁(框架梁或非框架梁)在梁底每500预留1米的长两根钢筋,需要手算或表格计算。
1571
这个我知道如何处理, 我qq,远程告诉你277730997