摘要 : 层间位移限值是钢筋混凝土超高层结构设计中的一个重要参数。本文对国内外规范的层间位移限值进行了比较 , 分析了限制层间位移的目的 , 并提出了一个新的层间变形参数 ———区格广义剪切变形。为研究这一问题 , 进行了一个 11 层框架2剪力墙模型的静力加载试验 , 并对不同高度和建筑结构形式的 9 幢超高层建筑进行了计算和分析。试验研究和计算分析均表明 , 钢筋混凝土超高层建筑的层间位移角限值取 1/ 500 较为合理。
关键词 : 钢筋混凝土超高层建筑 ; 层间位移 ; 区格广义剪切变形 ; 限值
目录:
1 前言
2 关于广义剪切变形的概念
3 模型试验研究
4 工程实例计算
5结论
弯剪型结构的区格广义剪切变形
原型结构平面布置&模型简图
金茂大厦的区格广义剪切变形与层间位移角
温馨提示:该资料由网友于2020-3-31 17:50:09上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。