各位大神:通风管道的长度要按图中的中心线处开始测量吗?管道上的补偿器长度按图示长度扣除吗?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-31 17:40:05提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在办公建筑专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1812
不扣除。
941
以管中心测量计算的工程量准,不需要扣除补偿器长度。从箭头处开始测量,不是从橙色圈内开始
1303
需要扣除,这是管道式消声器,按实际长度扣除即可
1070
工程量计算规则
一、薄钢板风管、净化风管、不锈钢风管、铝板风管、塑料风管、玻璃钢风管、复合型风管按设计图示规格以展开面积计算,以“10m2”为计量单位。不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。风管展开面积不计算风管、管口重叠部分面积。
二、薄钢板风管、净化风管、不锈钢风管、铝板风管、塑料风管、玻璃钢风管、复合型风管长度计算时均以设计图示中心线长度(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、变径管、天圆地方等管件的长度,不包括部件所占长度。
这是定额汇编里的解释
风管的长度计算,需要扣除设备(例如;风机)、阀门(例如;调节阀、防火阀)、部件(例如;风帽、静压箱、消声器、软接头)所占的长度。