[求助]同一层中,一个隔离器控制一条系统总线嘛,谢谢

[复制链接]

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2020-3-31 17:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

同一层中,一个隔离器控制一条系统总线嘛,谢谢

image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-31 17:20:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-3-31 17:20:03 | 显示全部楼层

是的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
发表于 2020-3-31 17:20:03 | 显示全部楼层

有5个隔离器。要控制5个回路

一个回路不能超过32个点

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1064
发表于 2020-3-31 17:20:03 | 显示全部楼层

一般情况是每层一个。一个隔离器不超过20个点。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
 楼主| 发表于 2020-3-31 17:20:03 | 显示全部楼层

3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013