超级版主
同一层中,一个隔离器控制一条系统总线嘛,谢谢
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-31 17:20:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1352
是的
939
有5个隔离器。要控制5个回路
一个回路不能超过32个点
1070
一般情况是每层一个。一个隔离器不超过20个点。
3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013