[求助]板负筋识别

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1297

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1297
发表于 2020-3-31 13:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

单标注的板负筋识别出来默认是伸入梁中心线,怎样到伸入外边?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-31 13:07:59提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习分享专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-3-31 13:07:59 | 显示全部楼层

不是默认

是要根据设计要求设置的

image.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-3-31 13:07:59 | 显示全部楼层

属性内调整一下

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1062

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1062
发表于 2020-3-31 13:07:59 | 显示全部楼层

模块导航栏---工程设置---计算设置--板--【28】负筋--【31】单边标注支座负筋标注长度位置--选择“支座外边线”即可