[提要] 深业上城高塔为一大型酒店和办公的超高层建筑,地上 80 层,结构高度 388 米。塔楼采用了巨型框架 核心筒结构体系,其中巨型外框架由巨柱、带状桁架组成、双层环梁及型钢混凝土连接梁组成。采用型钢混凝土连接梁联系外框架和核心筒而不设伸臂是本塔楼结构的一个创新点。通过 7 组罕遇地震波作用下的动力弹塑性分析,可以表明:结构抗侧刚度沿竖向均匀,楼层剪力传递简单合理;最大弹塑性位移角大于 1/100 规范限值要求;连梁和型钢混凝土连接的梁大部分出现了混凝土的受压塑性损伤,很好的起到了耗能作用;剪力墙混凝土的受压损伤因子较小,巨柱及带状桁架保持弹性,结构可以满足“大震不倒”的性能目标。
[关键词] 巨型框架;型钢混凝土连接梁;动力弹塑性分析;地震波;受压损伤因子
工程概述
深业上城项目位于深圳市福田区,总建筑面积 93.7万 m2 ,属于办公(产业研发用房)、酒店、商业
综合体,包括两栋高层塔楼,高度分别为 388.05m 和 299.25m,三栋高层产业研发用房、一栋高层酒店宴会厅以及商业裙房和位于 L3 层裙房屋顶的多层产业研发用房。高塔位于东南侧,是一座 388 米高混合用途的建筑,62 层甲级写字楼,63~80 层设有五星级酒店,建筑面积 22.7 万 m2。
高塔采用核心筒 型钢混凝土梁 外框架结构体系。核心筒为正方形,外墙底部外墙厚 1.8m,内墙厚0.6m,混凝土等级为 C60。核心筒墙体厚度随高度增加逐渐减小,在顶部外墙减为 0.5m,内墙减为 0.45m。由于结构框剪比设计要求,筒体洞口宽度由底层至顶层逐渐放大,其中核心筒的角部在酒店层以上被切去,改为 4 根 L 形柱。在核心筒角部以及相交处将内埋型钢柱以增加核心筒的延性及刚度。外框架由四道周边桁架、八个巨柱组成。巨柱采用型钢混凝土柱,截面由底部的 5400x2300mm 变化至顶部的3500x1600mm,混凝土等级从C70变化至C60。其内置钢柱由钢板拼接而成的单肢巨型组合钢柱,巨柱型钢含钢率约 3.5%~6.3%,钢材采用 Q345 高建钢。
深业上城高塔结构动力弹塑性分析
剖面图&带状桁架分面图
结构平面图
剪力墙网格的剖分
罕遇地震下墙体、巨柱及型钢混凝土连接梁受压损伤图
温馨提示:该资料由网友于2020-3-31 09:13:44上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。