image.png image.png 在16G图集例题中没有找到说明,不知该如何理解这个(红框)原位标注的意思?(绿圈是支座位置)


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-29 21:32:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
 楼主| 发表于 2020-3-29 21:32:02 | 显示全部楼层

这样的标注 直接咨询设计单位,请设计人员给你解答吧 。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2020-3-29 21:32:02 | 显示全部楼层

这是什么部位的梁,如果是基础梁这样的标注就是合适的,否则就是要咨询设计了。这种标注带括号负值的就是不伸入支座的锚固,原位标注识别的相应跨对应的输入。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-3-29 21:32:02 | 显示全部楼层

红框内是梁底部钢筋原位标注,前面括号负值2c20底三排不伸入支座/4c20底二排不伸入支座,底筋4c22。