[求助]请问基础连系梁要不要贯穿承台布置?两边的端点布置到哪里为止?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

748

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
748
发表于 2020-3-29 14:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

如图,布置完后不是绿的每次要重提梁跨有点麻烦,是不是因为我按图中这样分开分段布置不对?贯穿不贯穿有什么区别?如果不对那么两边的端点和支座应该从哪里开始布置到哪里结束才是对的?注意是基础连系梁不是基础梁

image.png

image.png

image.png



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-29 14:21:23提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在简历模板专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1456

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1456
发表于 2020-3-29 14:21:23 | 显示全部楼层

如图,布置完后不是绿的每次要重提梁跨有点麻烦,是不是因为我按图中这样分开分段布置不对?

所有梁布置后都要重提梁跨的。如果图纸没有要求系梁贯通,这样布置没错。

贯穿不贯穿有什么区别?

贯穿后就是钢筋量会多。

如果不对那么两边的端点和支座应该从哪里开始布置到哪里结束才是对的?注意是基础连系梁不是基础梁

图纸中名称是DL,又只要求面筋拉通,修改下计算设置就可以了。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1285

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1285
发表于 2020-3-29 14:21:23 | 显示全部楼层

基础连系梁要贯穿承台布置. 搜狗截图20年03月26日1013_1.png