豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1598|回复: 0

[求助]指示灯箱线是串联还是并联,求大神指教

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1344

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1344
发表于 2020-3-29 13:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png image.png 这是系统图和平面图,是一根线串联到配电箱还是三根线并联到配电箱?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-29 13:34:23提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

924

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
924
发表于 2020-3-29 13:34:23 | 显示全部楼层

三根并连

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1297

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1297
发表于 2020-3-29 13:34:23 | 显示全部楼层

按系统图是;每个灯箱一根管线(KVV-7*1.5-CT-SC32-CE)。即;三个灯箱需要三根管线(并联)。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

924

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
924
发表于 2020-3-29 13:34:23 | 显示全部楼层

是并联

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-4 12:53 , Processed in 0.015659 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表