[求助]指示灯箱线是串联还是并联,求大神指教

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-3-29 13:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png image.png 这是系统图和平面图,是一根线串联到配电箱还是三根线并联到配电箱?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-29 13:34:23提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
发表于 2020-3-29 13:34:23 | 显示全部楼层

三根并连

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2020-3-29 13:34:23 | 显示全部楼层

按系统图是;每个灯箱一根管线(KVV-7*1.5-CT-SC32-CE)。即;三个灯箱需要三根管线(并联)。