GGJ2013中,多个单板底筋是否需要连通布置?还是单板布置?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-28 16:58:41提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业论文专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1571
如果配筋一样的
可以多板布筋的
1350
能通则通。
1564
相同板厚,相同配筋,可以多板布置。
759
这个需要看下设计要求,如果设计要求拉通就多板布置,不要求就单板布置。
一般还是按实际的现场操作方便来,不可能20-30米也连通.吊运上楼板下料都不切实际。并且不是盘圆钢筋的话本身就没有这么长。实际一般还是不超过八九米的连通,以上的还是要切断的