豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2613|回复: 0

[求助]布管数量、信号线规格

[复制链接]

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2020-3-28 12:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

微信截图_20200328072747.jpg

请问图中回路:是不是只需要暗敷设1根SC20管

信号线是什么规格,是不是和加号前面的电线规格一样,也是:NH-BV(2*2.5),1根管内直接穿4根线


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-28 12:41:44提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在经典案例专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1558

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1558
发表于 2020-3-28 12:41:44 | 显示全部楼层

是的,你的理解是正确的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1464

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1464
发表于 2020-3-28 12:41:44 | 显示全部楼层

这个是只需要暗敷设1根SC20管,信号线一般是ZN-RVVP-2*1.0,不是和加号前面的电线规格一样,是1根管内直接穿3根线,因为RVVP是两芯聚氯乙烯护套软电线


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-3-28 12:41:44 | 显示全部楼层

请问图中回路:是不是只需要暗敷设1根SC20管

信号线是什么规格,是不是和加号前面的电线规格一样,也是:NH-BV(2*2.5),1根管内直接穿4根线



答:是的电源线与信号箱共管敷设,信号箱的规格需要看设计说明或者系统图纸。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1064
发表于 2020-3-28 12:41:44 | 显示全部楼层

耐火电线是电源线;信号线不是这种规格,要到你图纸中其它地方找线型的规格。不要瞎猜。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-21 14:41 , Processed in 0.016188 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表