豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2266|回复: 0

[求助]老师请问图中负筋布置范围是否准确?这次发的详细设计图纸

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-3-28 12:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

老师请问图中负筋布置范围是否准确?这次发的详细图纸

2131231313131312.png 213131313.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-28 12:40:18提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2020-3-28 12:40:18 | 显示全部楼层

正确

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-3-28 12:40:18 | 显示全部楼层

请看图片示意


1.jpg

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-3-28 12:40:18 | 显示全部楼层

这个图示板筋应该是附加负筋,布置范围就是下图黄框

1585362209338053545.png


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1085

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1085
发表于 2020-3-28 12:40:18 | 显示全部楼层

下面850那个长度短了吧,左边还有一块板呢~~



后面900-900的,左边算到剪力墙的左边、、、、、(700的起始位置)右边就是旁边JLQ就可以了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1599

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1599
发表于 2020-3-28 12:40:18 | 显示全部楼层

判断负筋布置范围结合图纸  结合支座  结合旁边负筋布置范围 综合考虑

例如图一中应为上下全长布置,图二方框左边若非双重双向且无其他负筋,则布置范围应包含左边

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-21 15:08 , Processed in 0.020153 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表