1.图上这是到接线箱1是走的五根管线,到2是走的桥架的意思吗?2.消防控制室图上未说明在哪,是不是从控制室到接线箱的管线就没法计算?3.能不能算到接线箱的这段只算桥架?不计线?只计算从接线箱出去的各种线? IMG_20200325_193052.jpg


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-26 00:11:06提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在简历模板专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

754

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
754
发表于 2020-3-26 00:11:06 | 显示全部楼层

不能,需要设计确认控制室的具体位置后计算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1062

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1062
发表于 2020-3-26 00:11:06 | 显示全部楼层

看平面图,在消防控制间有消防控制柜等设备。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

603

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
603
发表于 2020-3-26 00:11:06 | 显示全部楼层

1.图上这是到接线箱1是走的五根管线,到2是走的桥架的意思吗?【不表示桥架,是否走桥架看系统图敷设方式】2.消防控制室图上未说明在哪,是不是从控制室到接线箱的管线就没法计算?【是的】3.能不能算到接线箱的这段只算桥架?不计线?只计算从接线箱出去的各种线?【桥架也没法算啊,如果能算桥架,先不就可以算了嘛,一是问设计或现场,再就是不计算但说明】