剪力墙基础内水平钢筋排数要调整吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1344

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1344
发表于 2020-1-29 19:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

如图,图纸说明基础内箍筋为3道,框架柱基础内要改为3,那剪力墙水平筋排数要改为3吗? 2.png 1.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-1-29 19:29:13提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1344

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1344
 楼主| 发表于 2020-1-29 19:29:13 | 显示全部楼层

你好:需要修改。 QQ截图20200129181047.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1344

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1344
 楼主| 发表于 2020-1-29 19:29:13 | 显示全部楼层

要的,点进去,改为3排的方法。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1344

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1344
 楼主| 发表于 2020-1-29 19:29:13 | 显示全部楼层

必须要按图纸设计要求修改的