世茂深坑酒店总体结构设计
汪大绥, 陆道渊, 陆益鸣, 哈敏强, 任 涛, 黄 良
(华东建筑设计研究院有限公司,上海 200002)
[摘要]
世茂深坑酒店主体建筑位于地质深坑内,依崖壁建造,为独特的两点支承结构体系。地上建筑 2 层,地下至水面建筑共 14 层。酒店主体结构采用钢框架-支撑结构体系,框架柱采用钢管混凝土柱。本文介绍了该工程的岩质边坡稳定性问题、地基基础设计、结构布置和结构分析计算,着重阐述了抗震性能目标确定、结构体系优化、关键构件安全储备等抗震超限设计的措施,并介绍了设计中的其他关键问题。
[关键词]
崖壁; 两点支承; 岩质边坡稳定性; 多点输入; 钢框架-支撑结构; 抗震性能化设计
附件详情
“松江辰花路二号地块”深坑酒店主体建筑设计于 地 质 深 坑 内,依 崖 壁 建 造,总 建 筑 面 积55 058m 2 。酒店主体建筑分为地上部分、地下至水面部分以及水下部分。其中地上建筑 2 层(局部带 1层地下室),高度约 10m;地下至水面建筑共 14 层,高度约 53. 6m;水下部分建筑 2 层,高度约 10. 4m;建筑总高度约为 74m。于 2008 年开始设计,目前正
处于基础施工阶段。
目录
:
-
附件详情
-
岩质边坡稳定性问题和坑顶地下室围护
-
地震安评的地震动参数
-
结构力学性能的特点和结构体系的选取
-
结构布置
-
结构抗震性能化设计
-
结构分析计算
-
地基基础设计和地下室设计
-
整体稳定验算
-
跨越桁架的人致振动
-
结论
实景图
结构典型楼层平面及剖面图
温馨提示:该资料由网友于2020-3-17 22:43:57上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。