摘 要:世茂深坑酒店坑下近 70m 高,主体结构依崖壁而建,立面形态复杂;在坑底及崖壁设置两个支承点,结构及构件的受力规律极为特殊。基于力学简化模型,阐述了上下两点支承结构的整体受力规律。探索了主框架竖向构件在各荷载工况下内力权重;研究了主框架钢管砼柱与钢支撑重力荷载下的轴力分布规律,分析表明其内力分布与结构形态紧密相关;基于强迫位移概念论述了跨越桁架刚度控制的重要性及解决方案;采用 ANSYS 软件对若干关键节点进行了有限元分析;研究了不同施工顺序下主框架内力变化规律,论述了施工模拟分析的重要性。通过对钢结构主框架受力规律的研究,保证了结构设计安全性与经济性的和谐统一。
关键词:折线形主框架;两点支承;受力规律;ANSYS 节点分析;施工模拟
目录:
1 工程概況
2 结构体系
3 塔楼整体结构力学性能特点
4 塔楼超限情况及性能目标
5 塔楼侧向荷载
6 塔楼弹性分析结果
7 主框架竖向构件在各荷载工况下内力分布规律
8 主框架钢管砼柱内力规律及设计研究
9 主框架钢支撑内力规律及设计研究
10 主框架跨越桁架构件及节点设计研究
11 不同施工顺序下框架内力变化规律研究
12 结论
世茂深坑酒店建筑效果图
深坑酒店典型楼层平面
深坑酒店折线形带支撑主框架
各荷载工况下竖向构件轴力计算结果
塔楼钢管砼柱自重下轴力计算结果
主框架钢支撑现场施工照片
跨越桁架本体典型节点三维模型示意图
世茂深坑酒店施工现场