摘 要
本课题为石家庄某混凝土框架结构办公楼设计,4层,建筑面积约3200m2,长50m,宽16m,高16.2m。采用钢筋混凝土框架结构。
该资料主要进行了结构方案中横向框架抗震设计。在确定框架布局之后,先进行了层间荷载代表值的计算,接着利用顶点位移法求出自震周期,进而按底部剪力法计算水平地震荷载作用下大小,进而求出在水平荷载作用下的结构内力(弯矩、剪力、轴力)。接着计算竖向荷载(恒载及活荷载)作用下的结构内力。是找出最不利的一组或几组内力组合。 选取最安全的结果计算配筋并绘图。此外还进行了结构方案中的室内楼梯的设计。完成了平台板,梯段板,平台梁等构件的内力和配筋计算及施工图绘制。对楼板进行了配筋计算,该资料采用桩基础,对基础承台和桩进行了受力和配筋计算。
整个结构在设计过程中,严格遵循相关的专业规范的要求,参考相关资料和有关最新的国家标准规范,对设计的各个环节进行综合全面的科学性考虑。总之,适用、安全、经济、使用方便是该资料的原则。设计合理可行的建筑结构方案是现场施工的重要依据。
关键词:框架结构 内力 配筋 控制截面
目 录
第1章 绪论
第2章 设计资料
2.1 附件详情
2.2 设计标高
2.3 气象资料
2.4 抗震烈度
2.5 墙身做法
2.6 门窗做法
2.7 所用材料.
第3章 结构布置和计算简图
第4章 荷载计算
4.1 恒载计算
4.2 活荷载计算
4.3 风荷载计算
4.4 地震作用计算
第5章 内力计算
5.1 恒荷载作用下的内力计算
5.2 活荷载作用下的内力计算
5.3 风荷载作用下的内力计算
5.4 水平地震作用下的内力分析
第6章 内力组合
第7章 截面设计
7.1 梁的配筋计算
7.2 框架柱配筋计算
第8章 楼板设计与计算
8.1 屋面板计算
8.2 楼面板计算
第9章 楼梯设计
9.1 梯段板计算
9.2 平台板计算
9.3 平台梁计算
参考文献
致 谢
附 录A
外文文献
中文翻译
附 录B
结构平面布置
恒载作用下计算简图