摘要] 成都来福士广场由5 座呈半围合形不等高的塔楼、1 座中央裙房以及4 层地下室组成,塔楼结构主体形式为钢筋混凝土带斜撑的密柱框架-剪力墙结构,裙房为钢筋混凝土框架结构。建筑物主要外立面采用浅色清水混凝土。5 座塔楼外形新颖独特,形成复杂结构体系,主要特点包括:突出悬挑、斜向悬挑、立面开大洞、立面收进、竖向构件不连续、空中连桥等。结构存在多项超限或抗震不利特征,设计过程中采用了基于性能的抗震设计思想。针对各部位的重要性,通过提高性能目标、详细的计算分析、试验研究、施工全过程模拟、监测等措施,保证了结构的可实施性及安全性。
[关键词] 成都来福士广场; 复杂结构体系; 清水混凝土; 带斜撑的密柱框架-剪力墙结构; 基于性能的抗震设计
整体效果图
纵向抗侧力结构示意
几种横向抗侧力结构示意
工程立体效果图示意
竖向荷载传力途径
转换钢桁架
折形型钢混凝土转换桁架
立面开大洞
突出报告厅
立面收进
空中连桥立面及节点详图
温馨提示:该资料由网友于2020-3-16 17:45:26上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。