一份机房CAD施工图纸(设计说明,)(常压燃气热水锅炉)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2020-2-26 20:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:娱乐
  • 建筑面积:59000平米
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:8张
  • 设计内容:空调,采暖
  • 冷热源:蓄冷(热)系统

附件详情 武汉某艺术中心总建筑面积为59000平方米。夏季空调设计尖峰负荷720万Kcal(8350Kw),夏季空调采用冰蓄冷空调系统不仅降低了空调系统的电力容量,而且充分利用了夜间廉价的低谷电力蓄存冷量,满足在电力高峰期的空调负荷需要,节约系统运行成本。冬季采暖设计尖峰负荷360万Kcal(4180Kw),拟采用常压燃气热水锅炉供暖,安全、清洁卫生。     本系统采用主机上游串联双循环回路流程,分量蓄冰模式。系统配置两台双工况主机,该主机有空调工况和制冰工况两种运行模式,可在夜间低谷电期间制冰,并可在白天冰量不足时运行空调工况提供冷量,配置一台基载主机。夜间双工况主机全力制冰,制冰量6850RTH,并提供制冰兼供冷的功能。设计日或负荷较大时由制冷主机与融冰联合供冷为末端提供冷量;部分负荷及过渡季时,通过优化控制,采用部分主机与融冰联合供冷或融冰单供冷模式为末端提供冷量,以节约运行费用。低温冷源与末端系统采用板式换热器隔开,换热器乙二醇侧设计供回水温度4.3/11.3℃;冷冻水侧设计供回水温度6/13℃。     定压方式:乙二醇系统采用高低位膨胀水箱定压,高位膨胀水箱吊装在机房楼板下。冷冻水系统采用高位膨胀水箱定压。       2 3 4


温馨提示:该资料由网友于2020-2-26 20:02:02上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。