江苏定额里,矿物绝缘电缆最大线径只有50平方,请问超过50平方的电缆如何套定额?
使用道具 举报
1040
只能套现有最大的定额。可以和对方协商下,看看能不能定额乘以一个系数。
1544
套普通电缆子目,主材费按实际输入
875
这个应该是按普通电缆套定额,然后改主材的,,用矿物绝缘电缆定额的话调整系数后期被审计了拿不出证据会被扣减的
1186
单芯矿物电缆也只有50mm²的吗?