请教,如果设置绑扎搭接,是会不生成钢筋接头报表吗
使用道具 举报
1054
会生成,系统有默认的搭接方式
951
是的
1090
绑扎搭接,搭接长度直接计入钢筋量里了,不计算接头个数;机械连接和焊接计算接头数量;
现在山东的最新规定,定尺长度的搭接也不单独计算了,只计算设计搭接
1452
绑扎连接不会生成接头