招标约定措施费(脚手架)包死,下列情况还能要吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2023-8-20 11:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

招标约定以项为单位的措施,费用包死,则脚手架21为包死措施。
招标图纸压型钢板未约定需要增加临时支撑,但实际施工图纸约定跨度大于2.5米,需要增加临时支撑,请问这种情况能否跟建设单位要临时支撑费用?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1972

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1972
发表于 2023-8-20 11:10:02 | 显示全部楼层

脚手架不是以项为单位的总价措施费,不是包干项目。

临时支撑很难得到补偿。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1188

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1188
发表于 2023-8-20 11:10:02 | 显示全部楼层

不能,因为压型钢板 图纸中应该有 大于跨度要设置支撑的  而对一个有经验的施工单位应该提出,综上述两条不能

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1102

积分

超级版主

[[[包死了,是不能改的]]]
招标图纸压型钢板未约定需要增加临时支撑,但实际施工图纸约定跨度大于2.5米,需要增加临时支撑,请问这种情况能否跟建设单位要临时支撑费用?[[[[招标图纸压型钢板未约定需要墙临时支撑,是临时的措施费,已包死了,不另增加。但是,招标图纸与施工图纸不相符,要办理设计图纸变更,变更后的费用也要签证。按签证增加或减少进行结算。]]]

回复