只需一步,快速开始
0
1142
超级版主
各位专家,请问消防自然排烟窗应该设计院画在土建图纸还是暖通图纸啊?我这边有个小工程,设计院把自然排烟画在了暖通的图纸了,做窗户的也没看暖通图纸,施工员也没看,暖通图纸只以为有个卫生间的排气扇,把排烟窗忽略了,现在竣工验收设计院提出来了,我记得以前这些都应该在土建图纸的,请问是不是这样的啊,大家有没有遇到这种情况的
使用道具 举报
891
我见过的是画在土建图纸上的
954
画在土建图纸
1195
必须是土建啊
1546
你种说法不对,应该是前期由暖通提资给建筑,然后建筑加窗,暖通再根据窗的位置算有效面积。既在建筑图上能体现,也要在暖通图上标注出(因为暖通图上审图老师会提问题的)。如果建筑前期没加窗,或者没办法加窗,暖通是要考虑机械排烟的。