预分支电缆头预制的,不计电缆头,但分支电缆终端需执行焊压接线端子定额,例如

[复制链接]

0

主题

0

帖子

883

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
883
发表于 2023-7-8 09:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

YFD -YJV4*25 1*16的需要套几个接线端子呢?是4个25的和一个16的焊压接线端子?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1449

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1449
发表于 2023-7-8 09:10:07 | 显示全部楼层

是的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1040

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1040
发表于 2023-7-8 09:10:07 | 显示全部楼层

是4个25的和一个16的焊压接线端子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2023-7-8 09:10:07 | 显示全部楼层

一、预分支的地方,什么也不能计算。

二、分支电缆进入配电箱,需要做电缆头(子目里面含焊压接铜接线端子)。

只能计算电缆头,不能再重复计算接地铜接线端子。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1190

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1190
发表于 2023-7-8 09:10:07 | 显示全部楼层

谁规定电缆不能制作电缆头,而要焊压接线端子,不可能 的