发表于 2023-6-20 01:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

一个照明配电箱控制10间房子的灯和插座,但实际施工只安装了5间房子的灯和插座,这5间房子已投入使用照明,请问系统调试要不要算?(甲方认为灯和插座没安完,不应给调试费,但我们施工方认为不管几盏灯,哪怕就是一盏灯,只要正常使用,都是要进行电气调试的)

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1426

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1426
发表于 2023-6-20 01:10:02 | 显示全部楼层

工程量减少了,但是系统调试还是要作的

需要套电气调试定额

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

883

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
883
发表于 2023-6-20 01:10:02 | 显示全部楼层

照明和插座回路终端不属于可调式元器件,这个系统在在这里本身就不计算调试。最末端一级的配电箱如果终端只有照明和插座则不计算调试。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1183

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1183
发表于 2023-6-20 01:10:02 | 显示全部楼层

系统调试要计算的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1558

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1558
 楼主| 发表于 2023-6-20 01:10:02 | 显示全部楼层

不能计算系统调试费。

全部安装并连续亮灯8小时,可以计算“住宅建筑民用照明通电试运行”费用。