只需一步,快速开始
0
381
超级版主
预分支电缆头接终端箱是否计算电缆头。
电缆进入T接箱是否计算电缆头与预留半周长。
使用道具 举报
1355
T接箱处需要计算电缆头,箱内主电缆不需要预留长度,分支电缆需要预留1/2箱周长,需要算几个分支电缆终端头及主电缆中间接头要看你的电缆规格。
1109
预分支电缆头接终端箱是不需要计算电缆头,因为预分支电缆出厂时已做好了电缆头。
电缆进入T接箱是要计算电缆头与预留半周长。
1057
预分支电缆不需要计算电缆头,厂家预制好的
不是预分支电缆需要 计算电缆头
893
1、预分支电缆不需要T接箱,此处也没有电缆头,进入终端配电箱,需要计算电缆头。
2、电缆进入“T接箱”,需要计算电缆头,需要预留半周长。
1142
预分支不计算电缆头,T接箱要计算电缆头和预留半周长
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )
GMT+8, 2025-4-4 07:42 , Processed in 0.012129 second(s), 22 queries .
本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明