二层设置满堂支撑架,一层顶板受力最薄弱点是板中间吗?板受到均荷载,怎么向梁柱传递力的?是否会有一部分力由板承载?
使用道具 举报
897
板受力薄弱的位置中板中间。
1189
是的
板跨中部相对是弱点,有时再下层需要相应的支撑加固,或松面放置方木,让其受力传递至周边
1468
二层设置满堂支撑架,一层顶板受力最薄弱点是板中间吗?
是板的中间,但通常都会有垫板,不是直接放钢管到板上
板受到均荷载,怎么向梁柱传递力的?是否会有一部分力由板承载?
满堂支撑架搭设,板受到的菏载不是均匀的,所以要求以最大点计算最小受力(就是你说的板中心
力的传递过程是,支撑钢管传给垫板,垫板传给板,板到梁、墙,梁给墙柱