接线盒是怎样计算个数的?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1181

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1181
发表于 2023-5-17 09:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

接线盒是如何计算个数的?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1178

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1178
发表于 2023-5-17 09:10:02 | 显示全部楼层

每一个开关、插座都算一个,

中间接线盒的设置   (1)敷设可挠管超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径:   1)管子全长超过20m,无弯曲时;   2)管子全长超过14m,只有一个弯曲时;   3)管子全长超过8m,有二个弯曲时;   4)管子全长超过5m,有三个弯曲时。   (2)当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线:   1)管长度每超过30m,无弯曲;   2)管长度每超过20m,有一个弯曲;   3)管长度每超过15m,有二个弯曲;   4)管长度每超过8m,有三个弯曲。   (3)垂直敷设的电线保护管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒:   1)管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m;   2)管内导线截面为70mm2~95mm2,长度每超过20m;   3)管内导线截面为120mm2~240mm2,长度每超过18m。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

910

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
910
发表于 2023-5-17 09:10:02 | 显示全部楼层

开关、灯、插座的个数

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

369

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
369
发表于 2023-5-17 09:10:02 | 显示全部楼层

开关,插座,灯具,管超长增加的  用的线盒之和

软件可以生成接线盒的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1964

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1964
发表于 2023-5-17 09:10:02 | 显示全部楼层

开关、插座、按钮安装开关盒,照明灯具、管长度超过规范规定安装接线盒

回复