地下室筏板下防水上有50厚细石砼保护层,对于砖胎膜来说,其高度是否应该增加5cm,如底板厚度0.6,则底板外侧砖胎膜高度0.65,承台下翻1.0,其承台胎膜应为1.05? 如果需要增加5cm,软件怎么设置?
专家们都说不需要,原因呢?工序难道不是垫层-砖胎膜-防水-5cm保护层-筏板,5cm保护层是在卷材后施工,所以是不是必须增加相应的砖胎膜高度,如下翻梁下翻高度0.6m,梁底部需要做5cm保护层,是不是板底至垫层底的高度变成了0.6 0.05=0.65m?
可能少说了个前提:砖胎膜是从垫层面至筏板底的那种情况
使用道具 举报
1452
砖胎模是为筏板而用:需要加50mm的细石混凝土为第二遍施工范围,不在模板之列。
1466
不增加
649
砖胎膜应该是从垫层顶开始的
如果垫层也是用的砖胎膜,那就加上垫层高度
1353
底板外侧砖胎膜高度0.65,
承台下翻1.0,其承台胎膜应为1.05
砖胎膜的底标高直接输入数值