老师,我想问一下,投标的时候,矩形柱模板项目特征只是矩形柱模板3.6米以内描述,

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1456

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1456
发表于 2023-4-29 09:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

老师,我想问一下,投标的时候,矩形柱模板项目特征只是矩形柱模板3.6米以内描述,没有说明是盘扣架还是传统的模板支撑架,那么我在投标报价的时候报传统模板的支撑架,在施工过程中,可不可以通过盘扣架支撑体系的专项方案来进行变更,最终在结算时按盘扣架计算呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

885

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
885
发表于 2023-4-29 09:10:02 | 显示全部楼层

不可以的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1037

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1037
发表于 2023-4-29 09:10:02 | 显示全部楼层

不可以的,措施施工方案你投标的时候就要综合考虑的,不可以为了中标压低措施报价,中标后通过变更施工方案来调整造价的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

641

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
641
发表于 2023-4-29 09:10:02 | 显示全部楼层

这样,估计是不可以的,甲方不会同意的,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

866

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
866
发表于 2023-4-29 09:10:02 | 显示全部楼层

措施费中脚手架属于可竞争费用,综合考虑,单价合同可以进行工程量调整

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

885

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
885
发表于 2023-4-29 09:10:02 | 显示全部楼层

在措施项目中不建议采取类似的做法,按照施工组织设计正常报价即可,不然可能偷鸡不成蚀把米,聪明反被聪明误。