砌体拉结筋沿墙高每500mm设置2A6的砌体拉结筋。且每边深入小于1000mm,,当墙垛不足1000时,则拉结筋深入墙内等于墙垛长。

我想问的是1、基础以上的墙体都要设置还是室外地坪以上的设置;

2、砌体拉结筋横向设置需要减去构造柱 ,门窗洞口的长度是吗?


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1112

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1112
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层

1、基础以上的墙体都要设置

2、砌体拉结筋横向不需要减去构造柱 ,要减去门窗洞口的长度。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

563

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
563
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层

1=基础以上,2=不需要减去

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1571

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1571
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层

1所有砌体墙均设置,2减去构造柱,仅仅是构造柱的截面宽,门窗洞口会自动扣减

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1810

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1810
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层

1、这个一般是不需要的,除非图纸有特殊要求;2、是对的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1974

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1974
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层

你好:如果基础层有砌体墙,需要设置砌体加筋,砌体拉结筋横向设置需要减去构造柱 ,门窗洞口的长度。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1191

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1191
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层

1、基础以上的墙体都要设置还是室外地坪以上的设置;要有

2、砌体拉结筋横向设置需要减去构造柱 ,门窗洞口的长度是吗?软件里自动考虑扣减



回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2023-4-13 18:10:02 | 显示全部楼层

1、基础以上的墙体都要设置还是室外地坪以上的设置;[[也要设置的]]]

2、砌体拉结筋横向设置需要减去构造柱 ,门窗洞口的长度是吗?[[[从柱的外边起计算长度不小于1000的。遇门窗,要扣减的]]]