1.给水管道不需要安装阻火圈
2.排水管道阻火圈安装在立管上,一般每层一个
3.排水主干管经过防火分区处
4.排水分层水平干管较长时,和立管的结合处
5.阻火圈的规格一般DN70及其以上管道安装
6.阻火圈用于给排水的UPVC塑料管道上安装于每层的顶板下,遇火时会膨胀并将管道孔封住,防止火焰延伸。一般有穿板穿墙的UPVC塑料管就要用上,多大的规格的管道才可以安装按设计要求。
7.立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应按本规程第 4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈。
8.管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm。
9.横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管。
10.高层建筑内明敷管道,立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈。多层建筑可不设置阻火圈。
11.在两个防火区之间的塑料排水管道需加阻火圈
12.建筑排水硬聚氯乙烯管道立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈。多层建筑可不设置阻火圈
|