请问老师们,图纸连梁和梁混凝土标号不同,现场也是要分开浇筑的吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

881

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
881
发表于 2023-2-16 17:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问老师们,图纸连梁和梁混凝土标号不同,现场也是要分开浇筑的吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1191

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1191
发表于 2023-2-16 17:10:03 | 显示全部楼层

分需要分不同标号浇筑

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1190

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1190
发表于 2023-2-16 17:10:03 | 显示全部楼层

是的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1443

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1443
发表于 2023-2-16 17:10:03 | 显示全部楼层

一般看连梁的多少,一般不分开浇筑的。按高标号的施工。如果连梁标号高于框架梁,要分开浇筑的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

757

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
757
发表于 2023-2-16 17:10:03 | 显示全部楼层

是的,分开浇筑。