避雷网延女儿墙敷设时,暗埋12圆钢做为支架,套用混凝土敷设定额包括支架吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1039

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1039
发表于 2023-2-10 17:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

避雷网延女儿墙敷设时,暗埋12圆钢做为支架,套用混凝土敷设定额包括支架吗?还是要用延折板支架敷设?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1205

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1205
发表于 2023-2-10 17:10:13 | 显示全部楼层

不包括

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

641

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
641
发表于 2023-2-10 17:10:13 | 显示全部楼层

避雷网安装沿折板支架敷设定额内已包括支架制作安装,应套沿折板支架敷设定额子目。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1182

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1182
发表于 2023-2-10 17:10:13 | 显示全部楼层

女儿墙应该套用折板支架敷设,里面已经包含支架材料了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1039

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1039
 楼主| 发表于 2023-2-10 17:10:13 | 显示全部楼层

避雷网沿女儿墙敷设包含支架。